    闭式冷却塔常见故障及解决方法

    点击次数:   更新时间:21/05/09 09:30:05   【关闭分    享:
      闭式冷却塔是离不开水轮机的,因为,节能冷却塔与传统冷却塔的区别就是利用水轮机取代电机,从而达到节电99%的优势。但是,闭式冷却塔也不能避免日常出现的一些故障,那么对于闭式冷却塔出现的故障情况,我们该怎么处理呢?
      一、机组过速
      机组带负荷运行中突然甩负荷时,由于导叶不能瞬时关闭,在导叶关闭的过程中水轮机的转速就可能增高20%~40%,甚至更高。当机组转速升高至某一定值(其整定值由机组的转动惯量而定,一般整定为140%额定转速),则机组就可能会出现过速事故。由于转速的升高,机组转动部分离心力急剧增大,引起机组摆度与振动显著增大,甚至造成转动部分与固定部分的碰撞。所以应防止机组过速。
      1、机组发生过速时的现象有:
      1)发电机的负荷表指示为零,电压表指示升高(过电压保护可能动作)。
      2)机组噪音明显增大。
      3)过速限制器动作,水轮机主阀(或快速闸门)全开位置红灯熄灭(即正在关闭过程)。若过速保护采用事故油泵,则事故油泵起动泵油,关闭导水叶。
      4)“水力机械事故”光字牌亮,过速保护动作,出现事故停机现象。
      2、机组过速时的处理
      1)若在紧急停机过程中,因剪断销剪断或主配压阀卡住等引起机组过速,此时即使转速尚未达到过速保护动作的整定值,都应手动操作过速保护装置,使导水叶及主阀迅速关闭。对于没有设置水轮机主阀的机组,则应尽快关闭机组前的进水口闸门。
      2)通过现象判明机组已过速时,应监视过速保护装置能否正常动作,若过速保护拒动或动作不正常,应手动紧急停机,同时关闭水轮机主阀(或快速闸门)。
      二、水导轴承的润滑水中断
      橡胶瓦水导轴承系用水进行润滑,这类轴承俗称水轴承。当水轴承润滑水中断时,其现象与上述油轴承相似,只是多显示一个“轴承润滑水中断”信号。
      处理方法:
      1)当无法立即恢复供水时,为了不致造成事故扩大,应立即停机。
      2)若轴承采用水泵供水时,当出现水泵停止供水或其出口水压下降而造成润滑水中断,应首先起动备用水泵供水,然后再查明水泵停止供水或其出口水压下降的原因,并做相应处理;
      3)当润滑水中断或水压降低时,首先应投入备用水源,然后清扫取水滤网及过滤器,或查找润滑水自动供水阀误关闭的原因,处理完成后仍恢复原供水系统的正常供水。
      闭式冷却塔如果维护不当出现的故障还是比较多,但只要我们按照规章运作和一些日常必不可缺的保养,一般水轮机的寿命可以维持在15-20年是没有问题的。