<rp id="fzrdv"></rp>

      <nobr id="fzrdv"><menuitem id="fzrdv"></menuitem></nobr>

      <output id="fzrdv"><listing id="fzrdv"><span id="fzrdv"></span></listing></output>

        <font id="fzrdv"></font>

           

          闭式冷却塔工业生产中热量的计算方法

          点击次数:   更新时间:21/01/27 10:07:01   【关闭分    享:
            闭式冷却塔在工业生产或制冷过程中产生的废热通常由冷却水带走。冷却塔的功能是在载有废热的冷却水和塔内空气之间进行热交换,使废热转化为空气并扩散到大气中。例如,在火力发电厂中,锅炉将水加热到高温高压蒸汽驱动汽轮机做功,使发电机发电,汽轮机做功后的废蒸汽排入冷凝器,冷凝器与冷却水进行热交换,冷凝成水,然后泵回锅炉循环使用。在这个过程中,废蒸汽的热量被转移到冷却水,这使得水温上升。带有废热的冷却水被转移到冷却塔中的空气中,并从空气导管排放到大气中。冷却塔适用范围:主要用于空调冷却系统、制冷系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空气压缩机、工业水冷等领域,应用广泛的行业是空调冷却、制冷和塑料化工行业。
            1.冷却水流量的计算:
            l=(Q1Q2)/(t  * 1.163)* 1.1
            L—冷却水流量(m/h)
            Q1—总冷却负荷乘以同时使用系数,千瓦
            Q2—机组中压缩机的功耗,KW
            t  ——冷却水进出口温差,,一般为4.5-5
            冷却塔水流量=冷却水系统水量(1.2 ~ 1.5);
            冷却塔的大部分容量是在标准工作条件下的输出(湿球温度28,冷水入口和出口温度32/37)。由于地区差异,夏季湿球温度会有所不同,应根据制造商样书提供的曲线进行修正。湿球温度可通过检查当地气象参数获得。
            冷却塔和周围障碍物之间的距离应为一个塔高。
            冷却塔冷却能力的冷却吨定义:当空气湿球温度为27时,13 L/min  (0.78 m/h)的纯水从37冷却到32,为1冷却吨,其散热量为4.515KW
            当湿球温度升高1时,冷却效率降低约17个点
            2.冷却塔制冷量的计算:
            Q=72*L*(h1-h2)
            Q-冷却能力(Kcal/h)
            L-冷却塔风量,m/h
            H1-冷却塔入口空气焓h2-冷却塔出口空气焓
            3.如果冷却塔是自控的,则bixu为进水和出水设置电动阀;否则,当单个冷却塔被相应地控制时,它将吸水或溢水。
            4.冷却水泵扬程的确定
            水头是水分配器所需的压力,用于阻力冷却塔的水盘和冷却水系统的水分配器之间的高度差。
          国产一级a爱看片免费观看99