            高温冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。下面来为大家介绍一下高温冷却塔的产品性能与选择。
            1、设计参数:工业塔为:空气湿球温度τ=28℃,进塔水温τ1=50℃以上,出塔水温τ2=32℃。
            2、选塔时需知冷却水量Q,进塔水温t1,出塔水温t2,空气湿球温度τ,然后再根据热力性能曲线确定型号。
            3、工业型冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应要特别说明,以便采取防结冰措施。
            4、循环水的浊度不大于50毫克/升,短期不大于100毫克/升。不宜含有油污和机械性杂质。必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
            5、高温冷却塔的基础所承载荷见“基础埋板及载荷表”。
            6、圆形高温冷却塔的进出水管方向可按90°、180°、270°旋转。
            7、布水系统是按名义水流量设计的,如实际水量与名义水量相差在±15%以上,订货时应说明,以便修改部分数据。
            8、冷却塔进水温度不超过50℃,如超过60℃订货时应特别说明。
            9、风机叶片安装角度可调,但要保持角度一致。且电机的电流不超过电机的额定电流。调整方法参见圆形逆流塔。
            10、风机可短时低速倒转以消冰。