                  节能冷却塔的环境气象参数从几方面测试?

                  点击次数:   更新时间:18/08/03 16:29:08   【关闭分    享:
                    节能冷却塔的冷却效果往往会受到周围环境气象的影响,所以要经常记录节能冷却塔周围环境气象参数,一边适当调节冷却塔相关参数。节能冷却塔的环境气象参数可以从一下几方面来测试:
                    (1)大气干、湿球温度。在距塔15-30m处气流畅通的地方设置气象亭,沿塔周围的测点按塔的面积大小一般可设1-4处。测试仪表宜采用机械通风干、湿球温度表,温度表或指示器的min分度应不大于0.2℃,温度表精度为±0.1℃,通过感应元件的风速应大于3m/s。
                    干、湿球温度表要悬挂在遮阳通风的气象亭内,仪表距地面的高度为2m,测湿球温度的感应元件应用清洁纱布条包起来,该纱布要不断用蒸馏水加湿,应合适地紧贴在感应元件上,并伸出头部至少2cm,纱布条应保持清洁。测量时先将包有纱布的感应元件用蒸馏水润湿,然后使之通风,此时湿球温度的指示值逐渐下降,待下降到min值达到平衡后(约2min)即可读数,同时记录干球温度值。
                    (2)大气风速、风向。采用带有风向标的旋杯式风速计测量。测点位于距冷却塔迎风面30-50m处的开阔地带。风速风向计离地面高2m,垂直放置。风向标的方位和字标须安置正确。
                    (3)大气压。大气压力的测量宜采用福廷式或空盒式大气压力表,后者使用前可根据福廷式大气压力表的指示值调整指针的位置,大气压力表上均附有温度计,以便对测得的大气压力值进行温度修正。