                  节能冷却塔塔体设计原则

                  点击次数:   更新时间:18/09/21 15:40:09   【关闭分    享:

                    大家知道节能冷却塔塔体是怎样的设计原则吗?下面就来为大家来具体介绍一下。
                    (1)外载荷的确定
                    塔体承受的外载荷主要有风机质量、风载荷、塔各部件质量、填料与塔正常运行时的积水质量、风机运行时塔内的负静压力、维修安装人员的质量、积雪载荷和地震力等。风载荷可以根据塔体形状、使用地点气候条件及安装高度确定。塔内积水量及正常运转时的循环水量根据实际需要选择为100m3/h。风机运转时在塔内造成的负压,可以根据风量及风道阻力计算。
                    (2)强度与刚度计算
                    逆流塔的上下塔体,采用回转壳体的形式。为了增强壳体的局部刚度和改善壳体转折处的应力状态,一般都在壳体母线及转折处设置周向加强筋。壳体连接处一般都采用翻边结构,用螺栓连接,在壳体上自然地形成了一条T型筋。所以整个壳体形成一个变厚度的加筋回转壳。
                    (3)安全系数的考虑
                    玻璃钢受材料性能不稳定性和成型工艺条件的影响,使其性能有较大的离散。玻璃钢的湿态强度明显比干态强度低。从常温开始,随着温度的升高强度也逐渐下降。
                    对与长期承受较高压力的玻璃钢部件,如上塔体、风机叶片等还考虑玻璃钢的蠕变和疲劳问题。
                    通过中小型冷却塔的设计与试验比较,可以发现实际使用应力比考虑上述诸因素后的许用应力还低,这是因为玻璃钢材料的弹性模量低、变形大,因此尺寸往往不是由强度条件而是刚度条件所决定的。总之,大部分玻璃钢冷却塔的实际使用应力,安全系数为10~15。