<rp id="fzrdv"></rp>

      <nobr id="fzrdv"><menuitem id="fzrdv"></menuitem></nobr>

      <output id="fzrdv"><listing id="fzrdv"><span id="fzrdv"></span></listing></output>

        <font id="fzrdv"></font>

           

          冷却塔的检修和维护技巧

          点击次数:   更新时间:17/11/13 15:50:11   【关闭分    享:
            冷却塔很容易发生腐蚀的现象,因此对冷却塔的检修和维护工作就显得尤为必要,但是很多企业在进行冷却塔的检修和维护作业时不注意正确的施工方法,导致出现维护效果不好或者发生一些事故。下面为大家介绍冷却塔正确的检修和维护方式。
            1、风机检修:各螺钉是否拧紧,角度是否变化,叶片表面是否出现不均匀附着物或开裂或剥落。发现上述问题,应及时停机。清理或修理。
            2、检查减速器传动情况:常规运行情况下,齿轮减速传动的冷却塔要求每一年换一次齿轮油,皮带减速器驱动的冷却塔每经一年,更换轴承。
            3、油位检查:各油管连接处,因长期受振动要注意油标及各连接处的松动。油标裂开或倒下的异常情况,以免使油严重漏干。
            4、电机检修:电机应检查轴承及绝缘,一般一年拆洗一次,并加油脂,如发现电机轴承出现异常,应及时拆开调换。
            5、填料检查:检查是否平整干净,是否有结垢,一般无严重影响稍作处理即可。如严重影响冷效,则应进行针对性水处理。如填料出现老化,则应全部更换填料。
            6、钢支架防腐:塔内钢支架腐蚀情况涂防锈漆,但应注意异常受力而变形。如电机减速器支承架损坏,填料支架因填料结垢而变形时,应通知专业人员维护。
            7、玻璃钢件及塔体保养:每年清洗一次外壳,调整因外力或固定不良导致的变形。玻璃钢结构外表随着役龄的增加而褪色,可用上光。打蜡等形式分供器光亮。
            8、布水系统保养:注意布水器是否正常,应仔细检查每个布水管及布水角度,保证布水器运转灵活。
            9、防漏:检修。拆装与管道连接过程中,都会是冷却塔局部部位与安装面松动造成漏水。此时,应先清洗结合面,然后用玻璃胶或树脂和玻璃纤维布补漏。
            冷却塔作为一种水循环冷却设备,在空调冷却系统、冷冻系列、注塑、发电、工业水冷却等领域广泛应用,并发挥着重要的作用,冷却塔时刻保持正常状态是非常重要的,因此要做好冷却塔的检修和维护工作。以上内容可供大家参考。
          国产一级a爱看片免费观看99